Иск от потреба обеспечить тепловой режим.
Вопрос: есть ли какие-то нормы по установке батарей в подъездах?
|
09.04.2026 11:25:31
В доме, который мы обслуживаем, в подъездах дома нет батарей. Дом 5 этажей, кирпичный, построен хозспособом в момент прехода от социализма к капитализму, поэтому на батареях в подъездах строители сэкономили... Соответственно, зимой Т ниже нормативной. Проекта нет.
Иск от потреба обеспечить тепловой режим. Вопрос: есть ли какие-то нормы по установке батарей в подъездах? |
|
09.04.2026 12:05:55
Дак а какая нормативная температура в подъезде вообще? В 354-х Правилах нет такой.
СП 60.13330.2020 6.2.8 Отопление лестничных клеток следует проектировать с учетом результатов расчета сопротивления теплопередаче внутренних стен, отделяющих лестничную клетку от жилых и других помещений. Отопление лестничных клеток допускается не предусматривать: - в незадымляемых лестничных клетках типа Н1; - для зданий, оборудуемых системами квартирного отопления, а также для зданий с любыми системами отопления в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 5°С и выше (параметры Б). В неотапливаемых лестничных клетках необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению образования наледи на ступенях лестничных маршей и площадок. |
|
09.04.2026 13:24:10
Уточните, пожалуйста, вопрос. Потреб просит обеспечить тепловой режим в жилом/нежилом помещении своем? всех владельцев помещений? или в местах общего пользования?.
СП 60.13330.2020 - применяется при проектировании, строительстве и реконструкции, начиная с 01.07.2021. Мы не можем нормативку по проектированию 2021 года применять к уже построенному МКД + построенному во времена царя Гороха. Во всяком случае по этому своду правил РСО должна поддерживать +15 по Цельсию. На какой нормативке потреб строит свою позицию? |
|
09.04.2026 13:50:53
|
|
09.04.2026 13:52:40
|
|
09.04.2026 19:18:41
Организуйте ОСС с повесткой Реконстирукция СО МКД наберите 2/3 голосов и утвердите смету.
Ну или не набёрете. тогда и вопросов не будет |
|
09.04.2026 19:38:39
|
|
10.04.2026 08:08:09
|
|
10.04.2026 09:01:29
|
|
10.04.2026 13:13:52
Проектанты, в отличие от управдомов, - специалисты. Зачем тратить время на поиски того, что людям известно, либо не существует, либо известно, что не существует. Проект нужен по-любому - со штампами, шильдиками и пр. Так и ищите проектантов.
|
|
10.04.2026 13:43:31
ОТСУТСТВУЕТ ДАЖЕ СХЕМА!!!! Потреб подал в суд, но ФКР убедил судью, что "проект в таком случае не нужен".... |
|
10.04.2026 13:44:07
6.2.8 Отопление лестничных клеток следует проектировать с учетом результатов расчета сопротивления теплопередаче внутренних стен, отделяющих лестничную клетку от жилых и других помещений. Отопление лестничных клеток допускается не предусматривать: - в незадымляемых лестничных клетках типа Н1; - для зданий, оборудуемых системами квартирного отопления, а также для зданий с любыми системами отопления в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 5°С и выше (параметры Б). В неотапливаемых лестничных клетках необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению образования наледи на ступенях лестничных маршей и площадок. Специально выделил то, что требует конкретики. Общих универсальных рекомендаций, думаю, нет или ими, если они есть, не обойтись.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.7 Система отопления и вентиляции многоквартирных жилых зданий должна быть рассчитана на обеспечение в помещениях в течение отопительного периода температуры внутреннего воздуха в пределах оптимальных параметров, установленных разделом 5 СП 60.13330.2020, при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства. |
|
10.04.2026 14:10:18
Будем искать.... Беда в том, что нет проекта... Попробую поискать типовой. Кто знает может быть? Кирпичный дом, которые строили в 80-х годах - "улучшенной планировки" в вариантах 5 и 9 этажей с балконами, имеющими сплошные боковые кирпичные стены от земли до крыши. Судя по интернету - серия 114-85 |
|
10.04.2026 15:24:13
|
|
10.04.2026 15:34:53
Спасибо огромное! |
|||||
|
Сейчас на форуме:
1 пользователь
1 пользователь
сейчас на форуме
|
|||||
| Цитата |
|---|
| isa написал: Дак а какая нормативная температура в подъезде вообще? В 354-х Правилах нет такой. |
| Вестибюль, лестничная клетка | 14-20 |
| Межквартирный коридор | 16-22 |
| Цитата |
|---|
| Анна Иоанна написал: Уточните, пожалуйста, вопрос. Потреб просит обеспечить тепловой режим в жилом/нежилом помещении своем? всех владельцев помещений? или в местах общего пользования?. |
| Цитата |
|---|
| Атос написал: Организуйте ОСС с повесткой Реконстирукция СО МКД наберите 2/3 голосов и утвердите смету. Ну или не набёрете. тогда и вопросов не будет |
| Цитата |
|---|
| Юрий Фомин написал: Интересует нормативка по батареям в подъездах |
| Цитата | ||
|---|---|---|
Ильич написал:
|
| Цитата |
|---|
| Ильич написал: Проектанты, в отличие от управдомов, - специалисты. Зачем тратить время на поиски того, что людям известно, либо не существует, либо известно, что не существует. Проект нужен по-любому - со штампами, шильдиками и пр. Так и ищите проектантов. |
| Цитата |
|---|
| Ильич написал: 6.2.8 Отопление лестничных клеток следует проектировать с учетом результатов расчета сопротивления теплопередаче внутренних стен, отделяющих лестничную клетку от жилых и других помещений. --------------------------------------------- 9.7 Система отопления и вентиляции многоквартирных жилых зданий должна быть рассчитана на обеспечение в помещениях в течение отопительного периода температуры внутреннего воздуха в пределах оптимальных параметров, установленных разделом 5 СП 60.13330.2020, при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства. Специально выделил то, что требует конкретики. Общих универсальных рекомендаций, думаю, нет или ими, если они есть, не обойтись. |
| Цитата |
|---|
| Юрий Фомин написал: серия 114-85 |
| Цитата | ||
|---|---|---|
Валерий написал:
|
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!