Циркулярный насос на систему отопления , поможет ли?
 
Всем добрый день... такая проблема - задолбался слесарей в подвалы гонять, что бы те скидывали стояки отопления и запитывали их заново. На котельных частые поломки с начала года, и вот котельная когда ремонтируется 2-3 часа, подачи тепла нет, из-за этого завоздушивается система, приходится на мкд отправлять слесарей... Вот думаю приобрести на самые проблемные дома циркулярные насосы, подскажите, эффективно ли?
 
У Вас воздух приходит из трассы. Если ставить на отдельные стояки (на обратку) то замучаетесь регулировать, соседние стояки будут вставать. Завоздушиваться все равно будет, т.к. насос ставить будете на элеваторе. У меня на одном доме переделано на теплообменник (с насосом). Система закрытая проблем вообще нет.
Может на вводе поставить грязевик, только перевернуть его. Будет собирать основной воздух.
 
у нас сразу после стены дома стоят приборы учета, там есть фильтры грязивики
 
У вас который с сеткой и магнитом? Вот такой перевернуть будет собирать воздух
https://kotel-bikz.ru/wp-content/uploads/e/5/c/e5c5f0b2919774f11738b842952c5386.jpeg
 
Цитата
DB42 написал:
Вот думаю приобрести на самые проблемные дома циркулярные насосы, подскажите, эффективно ли?

Недавно в чате ТСЖ пытался разъяснить соседям механизм завоздушивания контуров. Правда, речь шла о циркуляционном ГВС, но принцип тот же.

[19:54, 20.11.2024] Т А.И.: Ну, нет циркуляции.
Из-за отключения, в циркуляционный контур ГВС попадает воздух. После появления давления - практически одновременно в "подачу" и в "обратку" - воздух загоняется в верх контура, на 9-м этаже, и "запирается" там, так как вода его держит с обеих сторон. Если разность давлений не большая, то высота столбов воды примерно одинакова. Воздухосбросных устройств там нет, поэтому это может продолжаться долго. Перепуск в подвале сильно меняет (снижает) давление в одном из стояков, позволяя выдавить воздух водой из другого стояка.

Утомил?🙂
[19:59, 20.11.2024] Т А.И.: Чтобы не допустить завоздушивания, заполнение контуров (ГВС или отопления) положено производить в определенной последовательности. Кто бы это делал? Время, деньги.
Либо иметь сбросники воздуха вверху. Где? Мне известно, что был опыт установки автоматического воздухосбросника в одной из квартир 9-го этажа. Собственник может сам рассказать подробнее, чем это закончилось.


(Собственник отмолчался, но я знаю, что он потребовал убрать эту хрень из его квартиры).

В общем, я считаю что кратковременным увеличением прокачки системы отопления воздух выгнать можно. Но это - идея, не подтверждённая практикой. Даже теоретически - зависит от конструкции дома, системы отопления, от количества воздуха в системе, от давления и прочее. Какими должны быть характеристики насоса, его мощность и, в конце концов, стоимость мероприятия? Ощущение такое, что не будет окупаемо; разве что удастся за счет собственников :-)
 
Цитата
DB42 написал:
Всем добрый день... такая проблема - задолбался слесарей в подвалы гонять, что бы те скидывали стояки отопления и запитывали их заново. На котельных частые поломки с начала года, и вот котельная когда ремонтируется 2-3 часа, подачи тепла нет, из-за этого завоздушивается система, приходится на мкд отправлять слесарей... Вот думаю приобрести на самые проблемные дома циркулярные насосы, подскажите, эффективно ли?
Нет, крайне неэффективно.
1. к ЦН надо будет придумывать автоматику, которая отключала-бы их при отсутствии теплоносителя.
2. когда одна из ОД веток заполнится водой, ЦН будет гонять теплоноситель по этой ветке, и из других веток воздух не выдавит.
3. Теплосеть рано или поздно заметит, что кто-то поддавливает обратку и придет к Вам....

лучше обойтись простым и доступным способом: поставить на ввод ТС нормальный развоздушиватель , перевернутый фильтр предлагаемый Клабер, -упрощенный вариант конструкции.
 
Сколько воздуха сможет собрать этот эрзац-развоздушиватель?

Я понял идею DB42 так:
Приходит сантехник в проблемный дом и - вместо того, чтобы перепускать стояки (контуры) - включает на несколько минут дополнительный насос, который выдавливает воздух в обратку теплосети. И всё, насос выключается, его нет! Пусть теплосети сами разбираются со "своим" воздухом.
 
Цитата
ДонКихот написал:
Сколько воздуха сможет собрать этот эрзац-развоздушиватель?
..
Неважно сколько он соберет, важно. что воздух скопится в верхней части и оттуда будет отводится через автоматический воздухоотводчик...
Тут скорее вопрос в том, что чисто функционально перевернутый грязевик не подходит в натяжкой, т.к. -ОН КОРОТКИЙ.

Классический проточный воздухосборник имеет горизонтально-вытянутую форму, т.е. жидкость попадая в воздухосборник уменьшает скорость (из-за увеличения сечения воздухосборника по отношению к трубе) и у воздуха появляется больше шансов успеть подняться в верхнюю часть воздухосборника, откуда он удаляется через авт. воздухоотводчик.

В общем, посмотрев на картинку по поиску "проточный воздухосборник" -станет все понятно.

Единственное, что если сеть не просто завоздушена, а тупо "сушит трубы" и потом просто из заполняет, в этом случае ничего не поможет... только протягивать стояки.
 
Спасибо, посмотрел. Про горизонтальные не знал :sad:

Однако,
Проточные воздухосборники горизонтального и вертикального типа разработаны для централизованного сбора скоплений воздуха, содержащихся в теплоносителе, перемещающемся по трубопроводам систем отопления и теплоснабжения.

Думаю, что это не наш случай.

Цитата
о-хо-хо написал:
Единственное, что если сеть не просто завоздушена, а тупо "сушит трубы" и потом просто из заполняет, в этом случае ничего не поможет... только протягивать стояки.
Именно так!

Вообще-то, на этот случай должны быть предусмотрены воздухосбросные краны в верхних точках контуров системы отопления.

5.2.15. Выпуск воздуха из систем центрального отопления через воздухосборник автоматические удалители воздуха или воздуховыпускные краны на отопительных приборах следует производить периодически, каждый раз при падении давления на вводе ниже уровня статического давления данной системы, а также после ее подпитки, в соответствии с инструкцией (см. п. 5.2.6 г).

Не думаю, что кто-нибудь прописал в инструкции процедуру развоздушивания "путем подвального перепуска стояков"!

Если розлив верхний, на чердаке - то, наверно, и проблем нет. Но чаще краники - на радиаторах крайних верхних этажей, т.е. в квартирах. Вот тут-то и проблема: Кто будет и кто должен этим заниматься: жильцы - или сантехники? Не все жильцы верхних этажей хотят этим заниматься. Так же, как и сантехники; да и где взять столько сантехников, все ли жильцы пустят в квартиры, во всех ли квартирах кто-то вообще есть? Отсюда и нерегламентированный способ "перепуска" стояков. Кто-то - я слышал - делает это даже аккуратно, не на пол, а через шланги в канализацию!
#1
0 0
Всем добрый день... такая проблема - задолбался слесарей в подвалы гонять, что бы те скидывали стояки отопления и запитывали их заново. На котельных частые поломки с начала года, и вот котельная когда ремонтируется 2-3 часа, подачи тепла нет, из-за этого завоздушивается система, приходится на мкд отправлять слесарей... Вот думаю приобрести на самые проблемные дома циркулярные насосы, подскажите, эффективно ли?
#2
0 0
У Вас воздух приходит из трассы. Если ставить на отдельные стояки (на обратку) то замучаетесь регулировать, соседние стояки будут вставать. Завоздушиваться все равно будет, т.к. насос ставить будете на элеваторе. У меня на одном доме переделано на теплообменник (с насосом). Система закрытая проблем вообще нет.
Может на вводе поставить грязевик, только перевернуть его. Будет собирать основной воздух.
#3
0 0
у нас сразу после стены дома стоят приборы учета, там есть фильтры грязивики
#4
0 0
У вас который с сеткой и магнитом? Вот такой перевернуть будет собирать воздух
https://kotel-bikz.ru/wp-content/uploads/e/5/c/e5c5f0b2919774f11738b842952c5386.jpeg
#5
0 0
Цитата
DB42 написал:
Вот думаю приобрести на самые проблемные дома циркулярные насосы, подскажите, эффективно ли?

Недавно в чате ТСЖ пытался разъяснить соседям механизм завоздушивания контуров. Правда, речь шла о циркуляционном ГВС, но принцип тот же.

[19:54, 20.11.2024] Т А.И.: Ну, нет циркуляции.
Из-за отключения, в циркуляционный контур ГВС попадает воздух. После появления давления - практически одновременно в "подачу" и в "обратку" - воздух загоняется в верх контура, на 9-м этаже, и "запирается" там, так как вода его держит с обеих сторон. Если разность давлений не большая, то высота столбов воды примерно одинакова. Воздухосбросных устройств там нет, поэтому это может продолжаться долго. Перепуск в подвале сильно меняет (снижает) давление в одном из стояков, позволяя выдавить воздух водой из другого стояка.

Утомил?🙂
[19:59, 20.11.2024] Т А.И.: Чтобы не допустить завоздушивания, заполнение контуров (ГВС или отопления) положено производить в определенной последовательности. Кто бы это делал? Время, деньги.
Либо иметь сбросники воздуха вверху. Где? Мне известно, что был опыт установки автоматического воздухосбросника в одной из квартир 9-го этажа. Собственник может сам рассказать подробнее, чем это закончилось.


(Собственник отмолчался, но я знаю, что он потребовал убрать эту хрень из его квартиры).

В общем, я считаю что кратковременным увеличением прокачки системы отопления воздух выгнать можно. Но это - идея, не подтверждённая практикой. Даже теоретически - зависит от конструкции дома, системы отопления, от количества воздуха в системе, от давления и прочее. Какими должны быть характеристики насоса, его мощность и, в конце концов, стоимость мероприятия? Ощущение такое, что не будет окупаемо; разве что удастся за счет собственников :-)
#6
0 0
Цитата
DB42 написал:
Всем добрый день... такая проблема - задолбался слесарей в подвалы гонять, что бы те скидывали стояки отопления и запитывали их заново. На котельных частые поломки с начала года, и вот котельная когда ремонтируется 2-3 часа, подачи тепла нет, из-за этого завоздушивается система, приходится на мкд отправлять слесарей... Вот думаю приобрести на самые проблемные дома циркулярные насосы, подскажите, эффективно ли?
Нет, крайне неэффективно.
1. к ЦН надо будет придумывать автоматику, которая отключала-бы их при отсутствии теплоносителя.
2. когда одна из ОД веток заполнится водой, ЦН будет гонять теплоноситель по этой ветке, и из других веток воздух не выдавит.
3. Теплосеть рано или поздно заметит, что кто-то поддавливает обратку и придет к Вам....

лучше обойтись простым и доступным способом: поставить на ввод ТС нормальный развоздушиватель , перевернутый фильтр предлагаемый Клабер, -упрощенный вариант конструкции.
#7
0 0
Сколько воздуха сможет собрать этот эрзац-развоздушиватель?

Я понял идею DB42 так:
Приходит сантехник в проблемный дом и - вместо того, чтобы перепускать стояки (контуры) - включает на несколько минут дополнительный насос, который выдавливает воздух в обратку теплосети. И всё, насос выключается, его нет! Пусть теплосети сами разбираются со "своим" воздухом.
#8
0 0
Цитата
ДонКихот написал:
Сколько воздуха сможет собрать этот эрзац-развоздушиватель?
..
Неважно сколько он соберет, важно. что воздух скопится в верхней части и оттуда будет отводится через автоматический воздухоотводчик...
Тут скорее вопрос в том, что чисто функционально перевернутый грязевик не подходит в натяжкой, т.к. -ОН КОРОТКИЙ.

Классический проточный воздухосборник имеет горизонтально-вытянутую форму, т.е. жидкость попадая в воздухосборник уменьшает скорость (из-за увеличения сечения воздухосборника по отношению к трубе) и у воздуха появляется больше шансов успеть подняться в верхнюю часть воздухосборника, откуда он удаляется через авт. воздухоотводчик.

В общем, посмотрев на картинку по поиску "проточный воздухосборник" -станет все понятно.

Единственное, что если сеть не просто завоздушена, а тупо "сушит трубы" и потом просто из заполняет, в этом случае ничего не поможет... только протягивать стояки.
#9
0 0
Спасибо, посмотрел. Про горизонтальные не знал :sad:

Однако,
Проточные воздухосборники горизонтального и вертикального типа разработаны для централизованного сбора скоплений воздуха, содержащихся в теплоносителе, перемещающемся по трубопроводам систем отопления и теплоснабжения.

Думаю, что это не наш случай.

Цитата
о-хо-хо написал:
Единственное, что если сеть не просто завоздушена, а тупо "сушит трубы" и потом просто из заполняет, в этом случае ничего не поможет... только протягивать стояки.
Именно так!

Вообще-то, на этот случай должны быть предусмотрены воздухосбросные краны в верхних точках контуров системы отопления.

5.2.15. Выпуск воздуха из систем центрального отопления через воздухосборник автоматические удалители воздуха или воздуховыпускные краны на отопительных приборах следует производить периодически, каждый раз при падении давления на вводе ниже уровня статического давления данной системы, а также после ее подпитки, в соответствии с инструкцией (см. п. 5.2.6 г).

Не думаю, что кто-нибудь прописал в инструкции процедуру развоздушивания "путем подвального перепуска стояков"!

Если розлив верхний, на чердаке - то, наверно, и проблем нет. Но чаще краники - на радиаторах крайних верхних этажей, т.е. в квартирах. Вот тут-то и проблема: Кто будет и кто должен этим заниматься: жильцы - или сантехники? Не все жильцы верхних этажей хотят этим заниматься. Так же, как и сантехники; да и где взять столько сантехников, все ли жильцы пустят в квартиры, во всех ли квартирах кто-то вообще есть? Отсюда и нерегламентированный способ "перепуска" стояков. Кто-то - я слышал - делает это даже аккуратно, не на пол, а через шланги в канализацию!