всем привет раньше у нас было в 410 про проверку 3 раза в год дымовых и вентиляционных каналов. в 2023 году добавили 290 постановление про 3 раза в год.

вопрос у кого как сейчас обстановка с требованием актов по проверке вент каналов в МКД без газа. И у кого какие мысли есть про трактование этого пункта в 290 постановлении.
С лицензией я так понимаю новшеств не было никаких, что она требуется за последние пару лет?!
 
Цитата
talon написал:
как сейчас обстановка с требованием актов по проверке вент каналов в МКД без газа
Никак. Конкретно эти цитируемые требования касаются газифицированных домов. Приведу цитату из рассылки ГЖИ.

Также п. 5 Правил № 410 установлена обязанность управляющих

организаций представлять информацию о проведении работ по проверке
технического состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов по запросу органов жилищного надзора (контроля)
в течение 10 дней после получения такого запроса.

Учитывая изложенное, Вам необходимо в течение 10 дней с даты получения настоящего запроса направить в адрес Департамента за период с августа 2025 года по сентябрь 2025 года акты приемки выполненных работ по проверке
технического состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов находящихся в управлении газифицированных многоквартирных домов.
 
В МКД с газом такое еще должно быть
Приказ Минстроя РФ от 05.12.2017 N 1614/ПР
Не реже 1 раза в 10 рабочих дней проводить проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей с фиксацией результатов контроля в журнале проверок с указанием даты проведения проверок, лиц, которыми они были проведены, помещений, в которых проводились проверки, результатов проведения проверок.
 
Цитата
Ильич написал:
Никак. Конкретно эти цитируемые требования касаются газифицированных домов. Приведу цитату из рассылки ГЖИ.
вы цитируете 410ое, к нему вопросов нет.. я вам про 290 и добавленный туда пункт 15' и второй абзац, там про газификацию не написано в абзаце... может кто писал в минстрой разъяснения уже?!
 
Цитата
talon написал:
я вам про 290 и добавленный туда пункт 15' и второй абзац, там про газификацию не написано в абзаце
???

15(1). Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах:

проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания, при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;

Не слыхал, чтобы вязались в негазифицированных домах
 
Цитата
Ильич написал:
15(1). Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах:проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания, при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;

смотрю в книгу - вижу фигу, во втором абзаце\подпункте про газ что то есть?!


15(1). Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах:
  • проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания, при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
  • проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - не реже 3 раз в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в третьем месяце и не позднее чем в четвертом месяце после месяца проведения предыдущей проверки;
  • очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
 
Понятие "дымовые и вентиляционные каналы" - единое. Если нет дыма (газа), то и нечего проверять по ЭТОМУ регламенту. Это сто раз обсуждалось.
#391
0 0
всем привет раньше у нас было в 410 про проверку 3 раза в год дымовых и вентиляционных каналов. в 2023 году добавили 290 постановление про 3 раза в год.

вопрос у кого как сейчас обстановка с требованием актов по проверке вент каналов в МКД без газа. И у кого какие мысли есть про трактование этого пункта в 290 постановлении.
С лицензией я так понимаю новшеств не было никаких, что она требуется за последние пару лет?!
#392
0 0
Цитата
talon написал:
как сейчас обстановка с требованием актов по проверке вент каналов в МКД без газа
Никак. Конкретно эти цитируемые требования касаются газифицированных домов. Приведу цитату из рассылки ГЖИ.

Также п. 5 Правил № 410 установлена обязанность управляющих

организаций представлять информацию о проведении работ по проверке
технического состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов по запросу органов жилищного надзора (контроля)
в течение 10 дней после получения такого запроса.

Учитывая изложенное, Вам необходимо в течение 10 дней с даты получения настоящего запроса направить в адрес Департамента за период с августа 2025 года по сентябрь 2025 года акты приемки выполненных работ по проверке
технического состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов находящихся в управлении газифицированных многоквартирных домов.
#393
0 0
В МКД с газом такое еще должно быть
Приказ Минстроя РФ от 05.12.2017 N 1614/ПР
Не реже 1 раза в 10 рабочих дней проводить проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей с фиксацией результатов контроля в журнале проверок с указанием даты проведения проверок, лиц, которыми они были проведены, помещений, в которых проводились проверки, результатов проведения проверок.
#394
0 0
Цитата
Ильич написал:
Никак. Конкретно эти цитируемые требования касаются газифицированных домов. Приведу цитату из рассылки ГЖИ.
вы цитируете 410ое, к нему вопросов нет.. я вам про 290 и добавленный туда пункт 15' и второй абзац, там про газификацию не написано в абзаце... может кто писал в минстрой разъяснения уже?!
#395
0 0
Цитата
talon написал:
я вам про 290 и добавленный туда пункт 15' и второй абзац, там про газификацию не написано в абзаце
???

15(1). Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах:

проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания, при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;

Не слыхал, чтобы вязались в негазифицированных домах
#396
0 0
Цитата
Ильич написал:
15(1). Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах:проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания, при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;

смотрю в книгу - вижу фигу, во втором абзаце\подпункте про газ что то есть?!


15(1). Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах:
  • проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания, при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
  • проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - не реже 3 раз в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в третьем месяце и не позднее чем в четвертом месяце после месяца проведения предыдущей проверки;
  • очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
#397
0 0
Понятие "дымовые и вентиляционные каналы" - единое. Если нет дыма (газа), то и нечего проверять по ЭТОМУ регламенту. Это сто раз обсуждалось.