Прошу подсказать , Непонятный залив
 
Прошу подсказать, как такое может быть.
Квартира на втором этаже 5-ти этажного дома. Моя.
Горячая вода во всех квартирах по нашему стояку через котлы (централизованной ГВС в доме нет, а централизованное отопление из дворовой котельной примерно в десятке квартир, по нашему стояку опять же у всех котлы).
В квартире (и по стоякам) 2 канализационные трубы: 100 в ванной -туалете и 50 на кухне.
Внезапно вчера около 16.00. на кухне ВЫРЫВАЕТ входящий в тройник канализационного стояка выход из раковины и начинает хлестать под давлением теплая (градусов 40-45) вода. Хлещет минуты 3-4. Потом перестает.
1-я версия: засор+ выпуск воды из чьей-то стиралки.
Прохожу соседей:
-На третьем этаже вообще никто не живет
-на 4-м женщина ходит на костылях, с ее слов, не стирала.
-на 5-м этаже стиралка в ванной, то есть в кухонный стояк попасть не может.
-на 1-м этаже не стирали в это время, и у них вода нигде не текла.
В подвале сухо.
При этом вода из нашей раковины после инцидента уходит нормально.
Поскольку на подъезде ранее было объявление о промыве системы отопления, я предполажил, что слесаря слили воду в кухонный стояк (разводка тепла сверху) и это стало причиной.
Однако, утром, около 6 утра история повторяется: опять залповый выброс теплой воды из кухонного стояка под приличным давлением минуты 3-5.
Опять:
-На третьем этаже вообще никто не живет
-на 4-м женщина ходит на костылях, с ее слов, не стирала.
-на 5-м этаже стиралка в ванной, то есть в кухонный стояк попасть не может.
-на 1-м этаже не стирали в это время, они вообще спали.
Вызываю аварийку.
Вода из нашей раковины уходит без проблем, проливали несколько минут еще "до троса".
"На всякий случай" снимают ревизию, трос без сопротивления доходит до пола подвала.
Пожимают плечами, уезжают.
Наши говорят: "или был засор, или не может быть".
Однако факт остается фактом:
Дважды, с интервалом в 14 часов произошли два аналогичных инцидента:
1.Вода вырвала плотно вставленное колено из тройника, при этом в раковину не поднялась
2.Залповый выброс теплой сравнительно чистой воды под давлением..
До, в промежутке и после никаких проблем со стоком нет.
Все бы ничего, но ВДРУГ еще раз, когда дома не будет никого?
У кого-нибудь есть версии?
 
Цитата
Юрий Фомин написал:
У кого-нибудь есть версии?
Не стирали.
Посудомойка посуду мыла :)))
 
Цитата
Потом Придумаю написал:
Посудомойка посуду мыла ))
Как повод - возможно. Но не причина. Причина - засор/ обрастание жиром трубы стояка или что-то в таком духе. Давление и расход воды на сливе посудомойки не столь велики. Время слива воды в посудомоечной машине обычно занимает около 20 секунд при активной работе насоса. Нормальный приёмный патрубок с диаметром 20 (!) легко справляется при чистых трубах. Объём слива посудомойки - ок. 10 л. Ведро воды в чистый стояк должно уходить без проблем. Кроме того, если "входящий в тройник канализационного стояка выход из раковины" нормально закреплён, его не может " вырвать": вода должна спокойно уйти в раковину.
Отревизуйте вход в тройник и исключите зарастание жиром стояка/лежака в подвале.
 
Цитата
Ильич написал:
Цитата
1. если "входящий в тройник канализационного стояка выход из раковины" нормально закреплён, его не может " вырвать": вода должна спокойно уйти в раковину.
2.Отревизуйте вход в тройник и исключите зарастание жиром стояка/лежака в подвале.
1. Вот именно! Согласно закону сообщающихся сосудов вода должна была фонтанировать из раковины (у меня двойная, так что из обоих секций. Однако, не фонтанировала. Выход был закреплен ОЧЕНЬ надежно, плотной специальной резиновой прокладкой толщиной миллиметров 15. Более того, хотя я и не написал раньше, но вырвало не только колено, входящее в тройник, но и гофру, входящую в это колено, которая входит в тройник, а гофра тоже была уплотнена прилично, около сантиметра герметика по кругу....Причем колено было установлено года полтора назад и зарасти, ИМХО не могло...
2.Если бы зарос жиром лежак в подвале, то фонтанировало бы на 1-м этаже. А у них ничего не было.... Ну кроме протечки от нас...
 
Цитата
Юрий Фомин написал:
то фонтанировало бы на 1-м этаже
Проблемы между вторым и первым этажами и в сифоне раковины второго этажа. Иначе почему вода спокойно не пошла в раковину?
 
Цитата
Ильич написал:
Цитата
Юрий Фомин написал:
то фонтанировало бы на 1-м этаже
Проблемы между вторым и первым этажами и в сифоне раковины второго этажа. Иначе почему вода спокойно не пошла в раковину?
Загадка века. ПОЧЕМУ НЕ ПОШЛА???? При этом уходит из раковины вообще без проблем.
А по поводу засора между первым и вторым - логика говорит "да", а фактура- "нет": вода из моей раковины уходила свободно, трос прошел без малейшего сопротивления до дна подвала и в промежутках между затопами вода со всего стояка стекала нормально....Впрочем, вот уже больше суток третьего залива нет...
 
ПОставьте сразу после тройника на стояке обратный клапан и надежно зафиксируйте стояк и квартирный ОК с трубой (что-бы под давлением не развело в стороны).
 
Здравствуйте. Вопрос возможно не по теме залива, но по теме воды. Отчет ВОДХОЗ 2-ТП сдавать обязательно УК? Уже весь мозг сломали как его заполнить, ошибки и нестыковки при проверке и отправке отчета дает система. черти что
Нам статистика написала что мы обязаны с 2025г его сдавать
#1
0 0
Прошу подсказать, как такое может быть.
Квартира на втором этаже 5-ти этажного дома. Моя.
Горячая вода во всех квартирах по нашему стояку через котлы (централизованной ГВС в доме нет, а централизованное отопление из дворовой котельной примерно в десятке квартир, по нашему стояку опять же у всех котлы).
В квартире (и по стоякам) 2 канализационные трубы: 100 в ванной -туалете и 50 на кухне.
Внезапно вчера около 16.00. на кухне ВЫРЫВАЕТ входящий в тройник канализационного стояка выход из раковины и начинает хлестать под давлением теплая (градусов 40-45) вода. Хлещет минуты 3-4. Потом перестает.
1-я версия: засор+ выпуск воды из чьей-то стиралки.
Прохожу соседей:
-На третьем этаже вообще никто не живет
-на 4-м женщина ходит на костылях, с ее слов, не стирала.
-на 5-м этаже стиралка в ванной, то есть в кухонный стояк попасть не может.
-на 1-м этаже не стирали в это время, и у них вода нигде не текла.
В подвале сухо.
При этом вода из нашей раковины после инцидента уходит нормально.
Поскольку на подъезде ранее было объявление о промыве системы отопления, я предполажил, что слесаря слили воду в кухонный стояк (разводка тепла сверху) и это стало причиной.
Однако, утром, около 6 утра история повторяется: опять залповый выброс теплой воды из кухонного стояка под приличным давлением минуты 3-5.
Опять:
-На третьем этаже вообще никто не живет
-на 4-м женщина ходит на костылях, с ее слов, не стирала.
-на 5-м этаже стиралка в ванной, то есть в кухонный стояк попасть не может.
-на 1-м этаже не стирали в это время, они вообще спали.
Вызываю аварийку.
Вода из нашей раковины уходит без проблем, проливали несколько минут еще "до троса".
"На всякий случай" снимают ревизию, трос без сопротивления доходит до пола подвала.
Пожимают плечами, уезжают.
Наши говорят: "или был засор, или не может быть".
Однако факт остается фактом:
Дважды, с интервалом в 14 часов произошли два аналогичных инцидента:
1.Вода вырвала плотно вставленное колено из тройника, при этом в раковину не поднялась
2.Залповый выброс теплой сравнительно чистой воды под давлением..
До, в промежутке и после никаких проблем со стоком нет.
Все бы ничего, но ВДРУГ еще раз, когда дома не будет никого?
У кого-нибудь есть версии?
#2
0 0
Цитата
Юрий Фомин написал:
У кого-нибудь есть версии?
Не стирали.
Посудомойка посуду мыла :)))
#3
0 0
Цитата
Потом Придумаю написал:
Посудомойка посуду мыла ))
Как повод - возможно. Но не причина. Причина - засор/ обрастание жиром трубы стояка или что-то в таком духе. Давление и расход воды на сливе посудомойки не столь велики. Время слива воды в посудомоечной машине обычно занимает около 20 секунд при активной работе насоса. Нормальный приёмный патрубок с диаметром 20 (!) легко справляется при чистых трубах. Объём слива посудомойки - ок. 10 л. Ведро воды в чистый стояк должно уходить без проблем. Кроме того, если "входящий в тройник канализационного стояка выход из раковины" нормально закреплён, его не может " вырвать": вода должна спокойно уйти в раковину.
Отревизуйте вход в тройник и исключите зарастание жиром стояка/лежака в подвале.
#4
0 0
Цитата
Ильич написал:
Цитата
1. если "входящий в тройник канализационного стояка выход из раковины" нормально закреплён, его не может " вырвать": вода должна спокойно уйти в раковину.
2.Отревизуйте вход в тройник и исключите зарастание жиром стояка/лежака в подвале.
1. Вот именно! Согласно закону сообщающихся сосудов вода должна была фонтанировать из раковины (у меня двойная, так что из обоих секций. Однако, не фонтанировала. Выход был закреплен ОЧЕНЬ надежно, плотной специальной резиновой прокладкой толщиной миллиметров 15. Более того, хотя я и не написал раньше, но вырвало не только колено, входящее в тройник, но и гофру, входящую в это колено, которая входит в тройник, а гофра тоже была уплотнена прилично, около сантиметра герметика по кругу....Причем колено было установлено года полтора назад и зарасти, ИМХО не могло...
2.Если бы зарос жиром лежак в подвале, то фонтанировало бы на 1-м этаже. А у них ничего не было.... Ну кроме протечки от нас...
#5
0 0
Цитата
Юрий Фомин написал:
то фонтанировало бы на 1-м этаже
Проблемы между вторым и первым этажами и в сифоне раковины второго этажа. Иначе почему вода спокойно не пошла в раковину?
#6
0 0
Цитата
Ильич написал:
Цитата
Юрий Фомин написал:
то фонтанировало бы на 1-м этаже
Проблемы между вторым и первым этажами и в сифоне раковины второго этажа. Иначе почему вода спокойно не пошла в раковину?
Загадка века. ПОЧЕМУ НЕ ПОШЛА???? При этом уходит из раковины вообще без проблем.
А по поводу засора между первым и вторым - логика говорит "да", а фактура- "нет": вода из моей раковины уходила свободно, трос прошел без малейшего сопротивления до дна подвала и в промежутках между затопами вода со всего стояка стекала нормально....Впрочем, вот уже больше суток третьего залива нет...
#7
0 0
ПОставьте сразу после тройника на стояке обратный клапан и надежно зафиксируйте стояк и квартирный ОК с трубой (что-бы под давлением не развело в стороны).
#8
0 0
Здравствуйте. Вопрос возможно не по теме залива, но по теме воды. Отчет ВОДХОЗ 2-ТП сдавать обязательно УК? Уже весь мозг сломали как его заполнить, ошибки и нестыковки при проверке и отправке отчета дает система. черти что