ДонКихот пишет:
Задумал "заколхозить" в подвале Индивидуальный тепловой пункт, назвал "Узел подмеса". [/QUOTE]
Идальго, сначала узнайте тепловой режим котельной, раз у вас прямой разбор на ГВСи открытая система, то и водоподготовка соответствующая теплоносителя. Если закольцуете в элеваторную схему, может не хватить температуры на подаче, без подмеса может не хватить объема, при отсечке ГВС в отдельную ветку, опять объем может подкачать. Короче, прежде чем совет давать нужно видеть характеристики, примерно по такой схеме
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 3 минуты 50 секунды:[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]
viking пишет:
ДонКихот, ни какого пластика в теплоузле! Ситуации всякие бывают.Представьте. Зимний день, температура 0 градусов. Ночь, температура -30. Так бывает. И людей заморозите, и систему можете разморозить. Только с автоматикой.[/QUOTE]
Нахрен, Вова, эта автоматика. У них там домушка небольшой, задолбаются содержать, самое подходящее тупо элеватор.
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 4 минуты 6 секунды:[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]
ДонКихот пишет:
Отопление центральное, открытая система, зависимое присоединение (без теплообменников). Однотрубная система, подвальный розлив. Температурный график продекларированный 95/70/-20 примерно.[/QUOTE]
И еще, то, что Вы написали попахивает неспециалистом. Открытая система, разбор на ГВС из системы отопления, лучше нарисуйте как трубы отопления и ГВС схематично, а то из рисунка система двухтрубная, значит закрытая.