Цитата |
---|
axx пишет:
Цитата |
---|
Гарри УОРСО пишет:
Цитата |
---|
axx пишет:
то есть вы в эту формулу должны подставить значения включающие КРСОИ и потом распределить на жителей. И соответственно второй раз плату за КРСОИ уже не выставлять. |
|
|
Спасибо за помощь. Хотел бы дальше с Вами порассуждать, т.к. мало кто еще откликается.
Ваш порядок расчета я уловил. 1. нет КРСОИ, т.е. ни УК , ни РСО не должны в домах с самостоятельным ГВС начислять КРСОИ. 2. При отсутствии ОДПУ (ОТ + ГВС) плата за ГВС ТОЛЬКО на индивидуальное потребление. 3. При наличии ОДПУ плата распределяется через 20 и 20.1. при этом в расчете участвует площадь МОП. Прикинул на простеньком примере: неотопительный сезон (1/7) ОДПУ 10 Гкал. Начисляем только ГВС. МОП 2 куба, Помещения 100 кубов. Норматив подогрева 0,05. Расчетный q 0,098039 Гкал/м3. Теперь , как по Вашему, если я распределяю только на жителей , т.е. только на 100 кубов, то 0,098039*100=9,8039 Гкал. Показания 10ГКАЛ . На кого распределить 10Гкал-9,8039 Гкал= 0,196078Гкал. ????
Вот если из расчета q выкинуть МОП, тогда да, 100% ОДПУ распределится. НО разве мы можем выкинуть МОП из формулы?
И еще вопросик , а разве в домах с самостоятельным ГВС не должно быть КРСОИ ? Какая разница бойлер в ЦТП и бойлер в подвале.?!