crm

До слета в Пятигорске осталось

  • 1
  • 1
дней

Форум

Главнаяавария на отопление

авария на отопление

RSS
авария на отопление
 
Добрый день, я тихо истерю ,в городе крупная авария в результате которой мы сидим 2 день без тепла.
Тепносители слиты, в 6-00 вызывали на совещание в администрацию ,где предупредили о том , что необходимо слить дома, когда я приехала по утру с совещания , то 2 стояка прихватило (на улице минус 28) т.к. циркуляцию прекратили раньше ,чем мы слились полностью . начала звонить , трубить везде,чтобы помогли результат ноль,истратили кучу баллончиков , т.к. трубы на квартиры замерзли в подъезде , и сейчас приходиться заходить в квартиры и резать трубы ЦО. Попросила пушку , мне дали,но т.к. сегодня везде отчитались , что авария ликвидирована , пушку несмотря не на что забрали. В доме плюс ко всему еще плохая циркуляция, верхний разлив,обещали бригаду с ПАО Т-Плюс , прислали малолетних юнцов,которые не знают как и куда сливать воду , залили 12 этаж.Позвонила во все приемные действий ноль, что делать , какие акты составлять если есть у какого то такая печальная практика подскажите, https://regnum.ru/news/accidents/2218387.html
 
Сочувствую, это наверное проблема всех атомных городов. Дефективное московское управление от концерна Росатом.
 
Ситуация накаляется , промерзло в перекрытие отогревали промышленными фенами, ничего не помогает , в подвале и на чердаке вода есть , подскажите как можно решить эту ситуацию. Хотели слить через 3 этаж там новые пластиковые трубы жители отказались, на втором этаже резать трубу нельзя без слива , под давлением.
 
компрессором можно выдуть накрайняк, если грамотных слесарей нет. что можно насоветовать по инету, не зная разводки?
 
Цитата
KKsuha пишет:
подскажите как можно решить эту ситуацию.
В подвале слить теплоноситель. Греть горелкой или паяльной лампой. Впредь сразу сливать, не допускать замерзания.
 
Теплоноситель слит, грели и горелкой и промышленным феном,не помогает( минус23)
 
Цитата
KKsuha пишет:
Теплоноситель слит, грели и горелкой и промышленным феном,не помогает( минус23)
В чем проблема? Не запускается система отопления? Где то пробка?
Ищите пробку, по ходу трубопровода сливайте теплоноситель. Какая температура в подвале, подъезде?
 
В подъезде как на улице , в подвале плюсовая
 
Цитата
KKsuha пишет:
В подъезде как на улице , в подвале плюсовая
Теплоноситель дали? Получается? Стояки в подъезде?
 
Стояки из подъезда холла , а на втором этаже они в квартире
 
Цитата
KKsuha пишет:
Теплоноситель слит, грели и горелкой и промышленным феном,не помогает( минус23)
С верху можно как нибудь ближе подобраться к месту слива? Имею ввиду залить воду ?
 
Спасибо огромное всем за понимание и сочувствие сегодня оттепель и слава всем сосулька длиной 35 см выпала. ребята помогите составить акт. А то мои замороженные мозги туго соображают.
 
Как расчитывать тепловую энергию на паркинг:
1) нет прибора учета, не отапливается?
2) есть прибор учета?
 
В моём случае, правильным решением оказалось совсем не отапливать подземный паркинг.
Отрезали трубу при всеобщем ликовании жителей дома и владельцев парковочных мест. Но я из Краснодара, тепло!
 
если есть прибор учета,то оплата за отопления паркинга раскидывается на все жилые и нежилые помещения
даже если паркинг и не отапливаете.если в проекте указано что есть система отопления паркинга,и даже если вы это отопление на паркинге не включаете,то собственникам парковочных мест начисления должны быть
 
Цитата
FSerg пишет:
В моём случае, правильным решением оказалось совсем не отапливать подземный паркинг.
Отрезали трубу при всеобщем ликовании жителей дома и владельцев парковочных мест. Но я из Краснодара, тепло!

Не пойму чего ликовать жителям, вряд ли они стали меньше платить. И это решение, как минимум дб подтверждено на осс.
 
Во-первых, жители и владельцы машиномест - пересекающиеся множества.
Во-вторых, у владельцев машиномест реальный повод - 50-60 гкал в месяц на видимость отопления не нужно оплачивать.
А у остальных жителей была иллюзия, что теперь, когда не будет уходить тепло на парковку, в квартирах будет теплее (будут горячее радиаторы).
Как-то так.

Отправлено спустя 5 минуты 21 секунды:
Цитата
ИгорьЯр пишет:
если есть прибор учета,то оплата за отопления паркинга раскидывается на все жилые и нежилые помещения
даже если паркинг и не отапливаете.если в проекте указано что есть система отопления паркинга,и даже если вы это отопление на паркинге не включаете,то собственникам парковочных мест начисления должны быть
Всё немного сложнее. Паркингу (так сложилось исторически) начисляли по отдельному прибору учёта тепла.
 
Цитата
FSerg пишет:
Всё немного сложнее. Паркингу (так сложилось исторически) начисляли по отдельному прибору учёта тепла.
по закону основным является общедомовой прибор учета
остальные приборы вычленять из расчетов нельзя
сталкивался сам с таким
проверка обязала считать всем исходя из данный общедомового учета
у меня дом есть где основное здание свой узел тепла и счетчик и пристроен корпус меньшей этажности со своим узлом и счетчиком
так нас обязали складывать оба счетчика и делить на всю площадь
 
Цитата
Наталья УК пишет:
Как расчитывать тепловую энергию на паркинг:
1) нет прибора учета, не отапливается?
2) есть прибор учета?
У меня в доме - подземные гаражи. Оплата тепла по ОДПУ в пропорции к площади гаража.
#1
0 0
Добрый день, я тихо истерю ,в городе крупная авария в результате которой мы сидим 2 день без тепла.
Тепносители слиты, в 6-00 вызывали на совещание в администрацию ,где предупредили о том , что необходимо слить дома, когда я приехала по утру с совещания , то 2 стояка прихватило (на улице минус 28) т.к. циркуляцию прекратили раньше ,чем мы слились полностью . начала звонить , трубить везде,чтобы помогли результат ноль,истратили кучу баллончиков , т.к. трубы на квартиры замерзли в подъезде , и сейчас приходиться заходить в квартиры и резать трубы ЦО. Попросила пушку , мне дали,но т.к. сегодня везде отчитались , что авария ликвидирована , пушку несмотря не на что забрали. В доме плюс ко всему еще плохая циркуляция, верхний разлив,обещали бригаду с ПАО Т-Плюс , прислали малолетних юнцов,которые не знают как и куда сливать воду , залили 12 этаж.Позвонила во все приемные действий ноль, что делать , какие акты составлять если есть у какого то такая печальная практика подскажите, https://regnum.ru/news/accidents/2218387.html
#2
0 0
Сочувствую, это наверное проблема всех атомных городов. Дефективное московское управление от концерна Росатом.
#3
0 0
Ситуация накаляется , промерзло в перекрытие отогревали промышленными фенами, ничего не помогает , в подвале и на чердаке вода есть , подскажите как можно решить эту ситуацию. Хотели слить через 3 этаж там новые пластиковые трубы жители отказались, на втором этаже резать трубу нельзя без слива , под давлением.
#4
0 0
компрессором можно выдуть накрайняк, если грамотных слесарей нет. что можно насоветовать по инету, не зная разводки?
#5
0 0
Цитата
KKsuha пишет:
подскажите как можно решить эту ситуацию.
В подвале слить теплоноситель. Греть горелкой или паяльной лампой. Впредь сразу сливать, не допускать замерзания.
#6
0 0
Теплоноситель слит, грели и горелкой и промышленным феном,не помогает( минус23)
#7
0 0
Цитата
KKsuha пишет:
Теплоноситель слит, грели и горелкой и промышленным феном,не помогает( минус23)
В чем проблема? Не запускается система отопления? Где то пробка?
Ищите пробку, по ходу трубопровода сливайте теплоноситель. Какая температура в подвале, подъезде?
#8
0 0
В подъезде как на улице , в подвале плюсовая
#9
0 0
Цитата
KKsuha пишет:
В подъезде как на улице , в подвале плюсовая
Теплоноситель дали? Получается? Стояки в подъезде?
#10
0 0
Стояки из подъезда холла , а на втором этаже они в квартире
#11
0 0
Цитата
KKsuha пишет:
Теплоноситель слит, грели и горелкой и промышленным феном,не помогает( минус23)
С верху можно как нибудь ближе подобраться к месту слива? Имею ввиду залить воду ?
#12
0 0
Спасибо огромное всем за понимание и сочувствие сегодня оттепель и слава всем сосулька длиной 35 см выпала. ребята помогите составить акт. А то мои замороженные мозги туго соображают.
#13
0 0
Как расчитывать тепловую энергию на паркинг:
1) нет прибора учета, не отапливается?
2) есть прибор учета?
#14
0 0
В моём случае, правильным решением оказалось совсем не отапливать подземный паркинг.
Отрезали трубу при всеобщем ликовании жителей дома и владельцев парковочных мест. Но я из Краснодара, тепло!
#15
0 0
если есть прибор учета,то оплата за отопления паркинга раскидывается на все жилые и нежилые помещения
даже если паркинг и не отапливаете.если в проекте указано что есть система отопления паркинга,и даже если вы это отопление на паркинге не включаете,то собственникам парковочных мест начисления должны быть
#16
0 0
Цитата
FSerg пишет:
В моём случае, правильным решением оказалось совсем не отапливать подземный паркинг.
Отрезали трубу при всеобщем ликовании жителей дома и владельцев парковочных мест. Но я из Краснодара, тепло!

Не пойму чего ликовать жителям, вряд ли они стали меньше платить. И это решение, как минимум дб подтверждено на осс.
#17
0 0
Во-первых, жители и владельцы машиномест - пересекающиеся множества.
Во-вторых, у владельцев машиномест реальный повод - 50-60 гкал в месяц на видимость отопления не нужно оплачивать.
А у остальных жителей была иллюзия, что теперь, когда не будет уходить тепло на парковку, в квартирах будет теплее (будут горячее радиаторы).
Как-то так.

Отправлено спустя 5 минуты 21 секунды:
Цитата
ИгорьЯр пишет:
если есть прибор учета,то оплата за отопления паркинга раскидывается на все жилые и нежилые помещения
даже если паркинг и не отапливаете.если в проекте указано что есть система отопления паркинга,и даже если вы это отопление на паркинге не включаете,то собственникам парковочных мест начисления должны быть
Всё немного сложнее. Паркингу (так сложилось исторически) начисляли по отдельному прибору учёта тепла.
#18
0 0
Цитата
FSerg пишет:
Всё немного сложнее. Паркингу (так сложилось исторически) начисляли по отдельному прибору учёта тепла.
по закону основным является общедомовой прибор учета
остальные приборы вычленять из расчетов нельзя
сталкивался сам с таким
проверка обязала считать всем исходя из данный общедомового учета
у меня дом есть где основное здание свой узел тепла и счетчик и пристроен корпус меньшей этажности со своим узлом и счетчиком
так нас обязали складывать оба счетчика и делить на всю площадь
#19
0 0
Цитата
Наталья УК пишет:
Как расчитывать тепловую энергию на паркинг:
1) нет прибора учета, не отапливается?
2) есть прибор учета?
У меня в доме - подземные гаражи. Оплата тепла по ОДПУ в пропорции к площади гаража.