Цитата |
---|
alnikmit пишет: .. Спасибо за информацию. Насчет балансировки стояков ГВС мы как раз сейчас разбираемся, попробуем настроить. А вот по поводу ступеней ГВС проблема - у нас теплообменник ГВС одноступенчатый. Отсюда, видимо, и невозможность избежать перегрева. Было бы там 2 ступени - оно бы и без доп. остужения в системе отопления было бы нормально, ИМХО. Скорее всего, придется на следующий год запланировать реконструкцию системы ГВС с установкой доп. бойлера первой ступени... |
затевать реконструкцию ИТП ради экономии потерь сетевой организации -это перебор. соглсовали ТАКУЮ схему ИТП, теперь пускай принимают перегрев Т2. Но, справедливостиради скажу, что завышение Т2 на 10 гр -это много и не по джентельменски...
Попробуйте понизить Т2. Теплообменники пластинчатые или кожухотрубные? Химпрмывку когда и как часто делали, и насколько качественно?
суть работы нагрева ГВС (на идеальных случаях):
Режим №1 -ночь. подмеса ХВС в систему ГВС нет, вода просто циркулирует с одинаковыми потерями (например 7 гр), клапан постоянно открыт на одну и ту-же величину, обеспечивая постоянный догрев ГВС до заданной температуры.
Режим №2. пик водоразбора 20.00 вечер, все пришли с работы и начали стирать, купаться и т.д. Разбор из ГВС максимальный, соответственно максимальная подпитка из ХВС водой с температурой +12 гр, которую надо быстро нагреть до 60 гр, клапан открывается во всю дурь, теплоноситель пролетает через ТО со скоростью света быстро нагревая ГВС, но сам при этом остыть не успевает..
снимите суточные показания УУТЭ и посмотрите, когда происходит перегрев ночью- 3.00 или днем-20.00.
посмотрите какой перепад давления Р1 перед клапаном ГВС и Р2 (после теплообменника). если перепад больше 1.5 атм, попробуйте задвижкой(временно) или спец. регулятором перепада давления (если он есть) понизить Р1 перед клапаном. Т.к. если перепад большой, то теплоноситель пролетает со свистом через ТО ГВС и остыть не успевает, а если перепад понизить, то скорость теплоносителя через ТО будет меньше, он будет сильнее остывать.
Также правила допускают НЕЗНАЧИТЕЛЬНО понижать температуру ГВС ночью, установите на контроллер часовое регулирование, и понизьте ее.
Также если есть возможность часового регулирования, можно понизить заданную температуру Т3 отопления в дневное время на 2-3 гр. на температуру внутри помещений это практически не скажется (сработает тепловая инерция).
как правило после плясок с бубнамии и выкраивания из каждой манипуляции по 1-2 градуса возможно настроить оборудование в нужный режим.