Коллеги, сижу ковыряю повышающие коэффициенты к нормативам, а точнее пишу для всех регламент установления факта невозможности установки ИПУ.

Озадачился вопросом относительно критериев невозможности поставить ИПУ. По электричеству - все понятно - требования к установке ИПУ установлены в ПУЭ.

А по водосчетчикам я нигде не видел никаких критериев возможности/невозможности установки ИПУ, но в 627 приказе Минрегиона написано следующее:
Цитата

2. Техническая возможность установки прибора учета соответствующего вида в многоквартирном доме (жилом доме или помещении), за исключением многоквартирного дома (жилого дома или помещения), указанного в пункте 5 настоящего документа, отсутствует, если в ходе обследования будет выявлено наличие хотя бы одного из нижеуказанных критериев:
в) в месте, в котором подлежит установке прибор учета соответствующего вида, невозможно обеспечить соблюдение предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета соответствующего вида, которые необходимы для его надлежащего функционирования, в том числе из-за технического состояния и (или) режима работы внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования), температурного режима, влажности, электромагнитных помех, затопления помещений, и (или) невозможно обеспечить доступ для снятия показаний прибора учета соответствующего вида, его обслуживания, замены.

Есть у кого мысли?
 
Ни разу не видел квартиры, где нет возможности поставить ИПУ. Да, стояки могут быть недоступными, но разводка все равно открыта. Возможно, придется часть ее поменять. Что ж не разбив яиц... А такие вещи, как
Цитата
burmistr пишет:
технического состояния и (или) режима работы внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования), температурного режима, влажности, электромагнитных помех, затопления помещений, и (или) невозможно обеспечить доступ для снятия показаний прибора учета соответствующего вида, его обслуживания, замены.
ей богу, не встречались. Вероятно, они все-таки существуют, но как исключение.
 
Это наверное все же к ИПУ по электроэнергии относится, я по воде тоже не встречал такого, что ИПУ поставить нельзя...
 
Цитата
Santechnik пишет:
технического состояния и (или) режима работы внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования), температурного режима, влажности, электромагнитных помех, затопления помещений, и (или) невозможно обеспечить доступ для снятия показаний прибора учета соответствующего вида, его обслуживания, замены.
В частных домах может быть. Колодец, например, затапливается грунтовыми водами, т.е. невозможно обеспечить требования к температурно-влажностному режиму. В квартире, честно говоря, слабо это себе представляю.
Для ХВС/ГВС - требования прописаны в техпаспорте, теоретически, что-то может быть неисполнимо (хотя это вряд ли).
Но, есть же п.п. "а", в котором написано "установка прибора учета соответствующего вида по проектным характеристикам многоквартирного дома (жилого дома или помещения) невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования) и (или) без создания новых внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования);" - вот тут уже могут быть основания для отсутствия технической возможности, например значительный износ сетей, в том числе стояков.
Но, честно говоря, не вижу необходимости составлять такой акт для жителя.
 
Цитата
Jaoso пишет:
Но, есть же п.п. "а", в котором написано "установка прибора учета соответствующего вида по проектным характеристикам многоквартирного дома (жилого дома или помещения) невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования) и (или) без создания новых внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования);" - вот тут уже могут быть основания для отсутствия технической возможности, например значительный износ сетей, в том числе стояков.

Это означает лишь то, что после отсекающего крана нельзя открутить трубу/нарезать резьбу и воткнуть ИПУ, так как место присоединения отвода к стояку оторвет нахрен? Это же никак не пропишешь и определяется тупо на косой глаз сантехника Минстроева... Потом в суде хрен докажешь, что влепил коэффициент верно...

Вот это меня и смущает... Вроде 627й Приказ на первый взгляд нормальный, но начинаешь копать - не применим, ибо написан через жопу...
 
Цитата
burmistr пишет:
Это означает лишь то, что после отсекающего крана нельзя открутить трубу/нарезать резьбу и воткнуть ИПУ, так как место присоединения отвода к стояку оторвет нахрен? Это же никак не пропишешь и определяется тупо на косой глаз сантехника Минстроева... Потом в суде хрен докажешь, что влепил коэффициент верно...
Вот я про что и говорю. Заявитель пришёл, мол "составьте мне акт, что нет возможности поставить ИПУ", а мы ему - "нееее, возможность есть, вот тебе акт о наличии возможности, хочешь плати в кассу, мы тебе поставим ИПУ". Основание для неприменения коэффициента - только наличие акта об отсутствии технической возможности. Мне, как исполнителю, не выгодно давать потребителю акт об отсутствии возможности, поэтому возможность есть (разве только, если проще составить такой акт, чем трогать трубу :) ).
 
У меня три дома на 200 квартир каждый, без возможности установить ИПУ. Общаги, будь они неладны)))
 
Здравствуйте.
Как можно составить акт об отсутствии возможности установки ИПУ ХВС в комнате в общежитии?
Собственник муниципалитет. Есть общая кухня на этаже. Комната распределена по койко-местам на 3-х человек, у каждого договор найма. Прибор учета должен быть один! Жильцы же передеруться, кто-сколько воды льет. :)
ОДПУ нет!
 
Скажите, акт о невозможности установки ИПУ составляется без представителя РСО? Председатель правления ТСЖ и собственник присутствуют? и влияеет этот акт только на перерасчет в случае отсутствия по п.86 Правил №354?
 
Цитата
Lupeshka пишет:
Как можно составить акт об отсутствии возможности установки ИПУ ХВС в комнате в общежитии?
А куда вы ИПУ ставить собрались? На общедомовое имущество?)))
 
Цитата
lika пишет:
Скажите, акт о невозможности установки ИПУ составляется без представителя РСО? Председатель правления ТСЖ и собственник присутствуют? и влияеет этот акт только на перерасчет в случае отсутствия по п.86 Правил №354?

ИПУ - исполнитель и житель.

ОДПУ - исполнитель и РСО.
 
Чего-то задумался.
81(11). Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу. В целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета исполнитель при проведении очередной проверки состояния прибора учета потребителя вправе установить контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета с обязательным уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта нарушения таких пломб или устройств, при этом плата за установку таких пломб или устройств с потребителя не взимается.
При проведении исполнителем проверки состояния прибора учета проверке подлежат:
целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла индикатора;
наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;
отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета.

Собственно вопрос: предположим, мы вполне доверяем собственникам. Пломбирование ИПУ - право УК/ТСЖ или обязанность?
Т.е с одной стороны "вправе установить", с другой стороны "проверке подлежат... наличие и сохранность контрольных пломб". Итого, надо ли пломбировать В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ?
Ответы типа "нечего собственникам доверять" можно не писать.
Строго формально: обязаны ставить или наш выбор: доверяем - не ставим, не доверяем или, так, для порядка - ставим?
 
Цитата
Ильич пишет:
Собственно вопрос: предположим, мы вполне доверяем собственникам. Пломбирование ИПУ - право УК/ТСЖ или обязанность?
право, можете не ставить, главное акт ввода в эксплуатацию, а насчет обязанности, проверять обязаны только пломбы установленные заводом ...
 
Провокационный вопрос. По ПП 124 есть периоды, когда вместо (испорченного) ОДПУ расчёт производится по сумме ИПУ. Обязанности их пломбировать как бы нет, но тёрок в этой ситуации с РСО не избежать, в т.ч, из-за того, что ИПУ без пломб (хотя, опять же, откуда РСО это узнает?).
 
Цитата
Ильич пишет:
но тёрок в этой ситуации с РСО не избежать
С чего бы? Акты допуска есть, остальное побоку.
 
Цитата
viking пишет:
Цитата
Ильич пишет:
но тёрок в этой ситуации с РСО не избежать
С чего бы? Акты допуска есть, остальное побоку.
Хочется, чтоб так и было.
 
Цитата
Ильич пишет:
чтоб так и было.
У меня так и было. Дом 12 квартир, жители все партийные пенсионеры, недоверять смысла нет. Все нормально РСО приняли без пломб.

Отправлено спустя 4 минуты 48 секунды:
В том смысле что им вообще пофиг было какие приборы стоят, что там принято, что опломбировано. Насчитали по нормативу, и пересчитали по ИПУ после претензии. Ни чего не запрашивали по ИПУ)))
 
Цитата
viking пишет:
В том смысле что им вообще пофиг было какие приборы стоят, что там принято, что опломбировано. Насчитали по нормативу, и пересчитали по ИПУ после претензии. Ни чего не запрашивали по ИПУ)))
а их и не должно касацца проблема отношений ИКУ с потребителем. в данном аспекте они ни кто.
 
[ref=#aa0000:16kkr85m]burmistr[/ref:16kkr85m], благодарю
 
Здесь спрошу - если неправильно, то перенесите, плз.
Дом-новостройка, оборудован АСКУЭР по э/э. Один хитровыделанный житель поменял ИПУ э/э на другую марку, которая с АСКУЭР работать не может. Житель требует опломбировать ИПУ, мы упираемся.
Вот иду по цепочке:
1. ПП491 п.е(1)) - в состав общего имущества входят информационно-измерительные системы учёта, в том числе приборы учёта, устройств сбора и передачи... и т.д.
2. СП 31-110-2003 п.18.2.1 АСКУЭР представляет собой автоматизированную систему коммерческого учета энергоресурсов, потребляемых жилым зданием, которая организуется согласно действующим нормативно-правовым документам, регламентирующим порядок коммерческого учета каждого использованного вида ресурса.
п.18.2.3 АСКУЭР должна обеспечивать:
- суммарный (общедомовой) учет потребления жилым зданием, а также раздельный учет для каждого из отдельных самостоятельных потребителей (абонентов), включая и поквартирный коммерческий учет всех основных видов энергоресурсов:
- электроэнергии в многотарифном режиме и т.д.
п.18.2.8 Метрологическое обеспечение АСКУЭР должно соответствовать ГОСТ Р 8.596.
3. ГОСТ Р 8.596 п.3.1., 3.3.1
Измерительная система - совокупность измерительных, связующих, вычислительных компонентов, образующих измерительные каналы, и вспомогательных устройств, функционирующих как единое целое. Измерительный компонент измерительной системы - средство измерений, для которого отдельно нормированы метрологические характеристики, например, измерительный прибор ...
По моему мнению, ИПУ как часть системы АСКУЭР, является общим имуществом и житель не имеет права его менять
В ПУЭ, к сожалению, ничего не нашла, но я и не электрик(((
Каковы, по Вашему мнению, наши шансы отбиться?
 
Цитата
Alisa пишет:
ИПУ как часть системы АСКУЭР, является общим имуществом
ИМХО, нет. ИПУ принадлежит собственнику. Он может поставить любой сертифицированный прибор учёта, но ОБЯЗАН много что, в частности - своевременно сдавать показания. Трудно его заставить подключаться к АСКУЭР. Насильно мил не будешь.
 
...апну тему (как главный апальщик :) )...очень вредный жЫтель просит акт о невозможности установки в квартире ИПУ на ГВС, ХВС (дело в том, что нужно устанавливать 4 прибора т.к. 2 ввода ГВС и 2 ХВС)...составили акт - он пишет, что не согласен...и так два раза...грозит независимыми "экспертами" и жалобами в ГЖИ...Ваши мысли...
 
Цитата
TPACCEP пишет:
акт о невозможности установки в квартире ИПУ на ГВС, ХВС (дело в том, что нужно устанавливать 4 прибора т.к. 2 ввода ГВС и 2 ХВС)
А почему нет возможности? Да, 4 расходомера. Таких домов полно. И все ставят, кто не хочет платить по нормативу.
 
Цитата
TPACCEP пишет:
...апну тему (как главный апальщик )...очень вредный жЫтель просит акт о невозможности установки в квартире ИПУ на ГВС, ХВС (дело в том, что нужно устанавливать 4 прибора т.к. 2 ввода ГВС и 2 ХВС)...составили акт - он пишет, что не согласен...и так два раза...грозит независимыми "экспертами" и жалобами в ГЖИ...Ваши мысли...
в моей квартире стоит 4 ИПУ ... 2 на хвс. 2 на гвс ... шли нахрен.
 
Цитата
TPACCEP пишет:
о невозможности установки в квартире ИПУ
Техническую невозможность должен доказывать житель, насколько я помню - его проблемы
 
У меня есть двухуровневые квартиры с 6 приборами учета. Ставят счетчики.
 
Цитата
Sergey_P пишет:
Цитата
TPACCEP пишет:
...апну тему (как главный апальщик )...очень вредный жЫтель просит акт о невозможности установки в квартире ИПУ на ГВС, ХВС (дело в том, что нужно устанавливать 4 прибора т.к. 2 ввода ГВС и 2 ХВС)...составили акт - он пишет, что не согласен...и так два раза...грозит независимыми "экспертами" и жалобами в ГЖИ...Ваши мысли...
в моей квартире стоит 4 ИПУ ... 2 на хвс. 2 на гвс ... шли нахрен.
Уточню, уважаемый коллега. ИПУ на ХВС у Вас один и на ГВС один. Датчиков/расходомеров может быть сколько угодно, но ИПУ бывает один на ресурс.
 
Цитата
Ильич пишет:
Уточню, уважаемый коллега. ИПУ на ХВС у Вас один и на ГВС один. Датчиков/расходомеров может быть сколько угодно, но ИПУ бывает один на ресурс.
если уж занудствовать то по полной, средств измерений (вроде так в 354) у меня 4, из которых попарно составлены 2 ИПУ.
 
Именно так.
 
Цитата
Сибиряк пишет:
Техническую невозможность должен доказывать житель, насколько я помню - его проблемы
...нормативкО...?
#1
0 0
Коллеги, сижу ковыряю повышающие коэффициенты к нормативам, а точнее пишу для всех регламент установления факта невозможности установки ИПУ.

Озадачился вопросом относительно критериев невозможности поставить ИПУ. По электричеству - все понятно - требования к установке ИПУ установлены в ПУЭ.

А по водосчетчикам я нигде не видел никаких критериев возможности/невозможности установки ИПУ, но в 627 приказе Минрегиона написано следующее:
Цитата

2. Техническая возможность установки прибора учета соответствующего вида в многоквартирном доме (жилом доме или помещении), за исключением многоквартирного дома (жилого дома или помещения), указанного в пункте 5 настоящего документа, отсутствует, если в ходе обследования будет выявлено наличие хотя бы одного из нижеуказанных критериев:
в) в месте, в котором подлежит установке прибор учета соответствующего вида, невозможно обеспечить соблюдение предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета соответствующего вида, которые необходимы для его надлежащего функционирования, в том числе из-за технического состояния и (или) режима работы внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования), температурного режима, влажности, электромагнитных помех, затопления помещений, и (или) невозможно обеспечить доступ для снятия показаний прибора учета соответствующего вида, его обслуживания, замены.

Есть у кого мысли?
#2
0 0
Ни разу не видел квартиры, где нет возможности поставить ИПУ. Да, стояки могут быть недоступными, но разводка все равно открыта. Возможно, придется часть ее поменять. Что ж не разбив яиц... А такие вещи, как
Цитата
burmistr пишет:
технического состояния и (или) режима работы внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования), температурного режима, влажности, электромагнитных помех, затопления помещений, и (или) невозможно обеспечить доступ для снятия показаний прибора учета соответствующего вида, его обслуживания, замены.
ей богу, не встречались. Вероятно, они все-таки существуют, но как исключение.
#3
0 0
Это наверное все же к ИПУ по электроэнергии относится, я по воде тоже не встречал такого, что ИПУ поставить нельзя...
#4
0 0
Цитата
Santechnik пишет:
технического состояния и (или) режима работы внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования), температурного режима, влажности, электромагнитных помех, затопления помещений, и (или) невозможно обеспечить доступ для снятия показаний прибора учета соответствующего вида, его обслуживания, замены.
В частных домах может быть. Колодец, например, затапливается грунтовыми водами, т.е. невозможно обеспечить требования к температурно-влажностному режиму. В квартире, честно говоря, слабо это себе представляю.
Для ХВС/ГВС - требования прописаны в техпаспорте, теоретически, что-то может быть неисполнимо (хотя это вряд ли).
Но, есть же п.п. "а", в котором написано "установка прибора учета соответствующего вида по проектным характеристикам многоквартирного дома (жилого дома или помещения) невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования) и (или) без создания новых внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования);" - вот тут уже могут быть основания для отсутствия технической возможности, например значительный износ сетей, в том числе стояков.
Но, честно говоря, не вижу необходимости составлять такой акт для жителя.
#5
0 0
Цитата
Jaoso пишет:
Но, есть же п.п. "а", в котором написано "установка прибора учета соответствующего вида по проектным характеристикам многоквартирного дома (жилого дома или помещения) невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования) и (или) без создания новых внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования);" - вот тут уже могут быть основания для отсутствия технической возможности, например значительный износ сетей, в том числе стояков.

Это означает лишь то, что после отсекающего крана нельзя открутить трубу/нарезать резьбу и воткнуть ИПУ, так как место присоединения отвода к стояку оторвет нахрен? Это же никак не пропишешь и определяется тупо на косой глаз сантехника Минстроева... Потом в суде хрен докажешь, что влепил коэффициент верно...

Вот это меня и смущает... Вроде 627й Приказ на первый взгляд нормальный, но начинаешь копать - не применим, ибо написан через жопу...
#6
0 0
Цитата
burmistr пишет:
Это означает лишь то, что после отсекающего крана нельзя открутить трубу/нарезать резьбу и воткнуть ИПУ, так как место присоединения отвода к стояку оторвет нахрен? Это же никак не пропишешь и определяется тупо на косой глаз сантехника Минстроева... Потом в суде хрен докажешь, что влепил коэффициент верно...
Вот я про что и говорю. Заявитель пришёл, мол "составьте мне акт, что нет возможности поставить ИПУ", а мы ему - "нееее, возможность есть, вот тебе акт о наличии возможности, хочешь плати в кассу, мы тебе поставим ИПУ". Основание для неприменения коэффициента - только наличие акта об отсутствии технической возможности. Мне, как исполнителю, не выгодно давать потребителю акт об отсутствии возможности, поэтому возможность есть (разве только, если проще составить такой акт, чем трогать трубу :) ).
#7
0 0
У меня три дома на 200 квартир каждый, без возможности установить ИПУ. Общаги, будь они неладны)))
#8
0 0
Здравствуйте.
Как можно составить акт об отсутствии возможности установки ИПУ ХВС в комнате в общежитии?
Собственник муниципалитет. Есть общая кухня на этаже. Комната распределена по койко-местам на 3-х человек, у каждого договор найма. Прибор учета должен быть один! Жильцы же передеруться, кто-сколько воды льет. :)
ОДПУ нет!
#9
0 0
Скажите, акт о невозможности установки ИПУ составляется без представителя РСО? Председатель правления ТСЖ и собственник присутствуют? и влияеет этот акт только на перерасчет в случае отсутствия по п.86 Правил №354?
#10
0 0
Цитата
Lupeshka пишет:
Как можно составить акт об отсутствии возможности установки ИПУ ХВС в комнате в общежитии?
А куда вы ИПУ ставить собрались? На общедомовое имущество?)))
#11
0 0
Цитата
lika пишет:
Скажите, акт о невозможности установки ИПУ составляется без представителя РСО? Председатель правления ТСЖ и собственник присутствуют? и влияеет этот акт только на перерасчет в случае отсутствия по п.86 Правил №354?

ИПУ - исполнитель и житель.

ОДПУ - исполнитель и РСО.
#12
0 0
Чего-то задумался.
81(11). Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу. В целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета исполнитель при проведении очередной проверки состояния прибора учета потребителя вправе установить контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета с обязательным уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта нарушения таких пломб или устройств, при этом плата за установку таких пломб или устройств с потребителя не взимается.
При проведении исполнителем проверки состояния прибора учета проверке подлежат:
целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла индикатора;
наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;
отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета.

Собственно вопрос: предположим, мы вполне доверяем собственникам. Пломбирование ИПУ - право УК/ТСЖ или обязанность?
Т.е с одной стороны "вправе установить", с другой стороны "проверке подлежат... наличие и сохранность контрольных пломб". Итого, надо ли пломбировать В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ?
Ответы типа "нечего собственникам доверять" можно не писать.
Строго формально: обязаны ставить или наш выбор: доверяем - не ставим, не доверяем или, так, для порядка - ставим?
#13
0 0
Цитата
Ильич пишет:
Собственно вопрос: предположим, мы вполне доверяем собственникам. Пломбирование ИПУ - право УК/ТСЖ или обязанность?
право, можете не ставить, главное акт ввода в эксплуатацию, а насчет обязанности, проверять обязаны только пломбы установленные заводом ...
#14
0 0
Провокационный вопрос. По ПП 124 есть периоды, когда вместо (испорченного) ОДПУ расчёт производится по сумме ИПУ. Обязанности их пломбировать как бы нет, но тёрок в этой ситуации с РСО не избежать, в т.ч, из-за того, что ИПУ без пломб (хотя, опять же, откуда РСО это узнает?).
#15
0 0
Цитата
Ильич пишет:
но тёрок в этой ситуации с РСО не избежать
С чего бы? Акты допуска есть, остальное побоку.
#16
0 0
Цитата
viking пишет:
Цитата
Ильич пишет:
но тёрок в этой ситуации с РСО не избежать
С чего бы? Акты допуска есть, остальное побоку.
Хочется, чтоб так и было.
#17
0 0
Цитата
Ильич пишет:
чтоб так и было.
У меня так и было. Дом 12 квартир, жители все партийные пенсионеры, недоверять смысла нет. Все нормально РСО приняли без пломб.

Отправлено спустя 4 минуты 48 секунды:
В том смысле что им вообще пофиг было какие приборы стоят, что там принято, что опломбировано. Насчитали по нормативу, и пересчитали по ИПУ после претензии. Ни чего не запрашивали по ИПУ)))
#18
0 0
Цитата
viking пишет:
В том смысле что им вообще пофиг было какие приборы стоят, что там принято, что опломбировано. Насчитали по нормативу, и пересчитали по ИПУ после претензии. Ни чего не запрашивали по ИПУ)))
а их и не должно касацца проблема отношений ИКУ с потребителем. в данном аспекте они ни кто.
#19
0 0
[ref=#aa0000:16kkr85m]burmistr[/ref:16kkr85m], благодарю
#20
0 0
Здесь спрошу - если неправильно, то перенесите, плз.
Дом-новостройка, оборудован АСКУЭР по э/э. Один хитровыделанный житель поменял ИПУ э/э на другую марку, которая с АСКУЭР работать не может. Житель требует опломбировать ИПУ, мы упираемся.
Вот иду по цепочке:
1. ПП491 п.е(1)) - в состав общего имущества входят информационно-измерительные системы учёта, в том числе приборы учёта, устройств сбора и передачи... и т.д.
2. СП 31-110-2003 п.18.2.1 АСКУЭР представляет собой автоматизированную систему коммерческого учета энергоресурсов, потребляемых жилым зданием, которая организуется согласно действующим нормативно-правовым документам, регламентирующим порядок коммерческого учета каждого использованного вида ресурса.
п.18.2.3 АСКУЭР должна обеспечивать:
- суммарный (общедомовой) учет потребления жилым зданием, а также раздельный учет для каждого из отдельных самостоятельных потребителей (абонентов), включая и поквартирный коммерческий учет всех основных видов энергоресурсов:
- электроэнергии в многотарифном режиме и т.д.
п.18.2.8 Метрологическое обеспечение АСКУЭР должно соответствовать ГОСТ Р 8.596.
3. ГОСТ Р 8.596 п.3.1., 3.3.1
Измерительная система - совокупность измерительных, связующих, вычислительных компонентов, образующих измерительные каналы, и вспомогательных устройств, функционирующих как единое целое. Измерительный компонент измерительной системы - средство измерений, для которого отдельно нормированы метрологические характеристики, например, измерительный прибор ...
По моему мнению, ИПУ как часть системы АСКУЭР, является общим имуществом и житель не имеет права его менять
В ПУЭ, к сожалению, ничего не нашла, но я и не электрик(((
Каковы, по Вашему мнению, наши шансы отбиться?
#21
0 0
Цитата
Alisa пишет:
ИПУ как часть системы АСКУЭР, является общим имуществом
ИМХО, нет. ИПУ принадлежит собственнику. Он может поставить любой сертифицированный прибор учёта, но ОБЯЗАН много что, в частности - своевременно сдавать показания. Трудно его заставить подключаться к АСКУЭР. Насильно мил не будешь.
#22
0 0
...апну тему (как главный апальщик :) )...очень вредный жЫтель просит акт о невозможности установки в квартире ИПУ на ГВС, ХВС (дело в том, что нужно устанавливать 4 прибора т.к. 2 ввода ГВС и 2 ХВС)...составили акт - он пишет, что не согласен...и так два раза...грозит независимыми "экспертами" и жалобами в ГЖИ...Ваши мысли...
#23
0 0
Цитата
TPACCEP пишет:
акт о невозможности установки в квартире ИПУ на ГВС, ХВС (дело в том, что нужно устанавливать 4 прибора т.к. 2 ввода ГВС и 2 ХВС)
А почему нет возможности? Да, 4 расходомера. Таких домов полно. И все ставят, кто не хочет платить по нормативу.
#24
0 0
Цитата
TPACCEP пишет:
...апну тему (как главный апальщик )...очень вредный жЫтель просит акт о невозможности установки в квартире ИПУ на ГВС, ХВС (дело в том, что нужно устанавливать 4 прибора т.к. 2 ввода ГВС и 2 ХВС)...составили акт - он пишет, что не согласен...и так два раза...грозит независимыми "экспертами" и жалобами в ГЖИ...Ваши мысли...
в моей квартире стоит 4 ИПУ ... 2 на хвс. 2 на гвс ... шли нахрен.
#25
0 0
Цитата
TPACCEP пишет:
о невозможности установки в квартире ИПУ
Техническую невозможность должен доказывать житель, насколько я помню - его проблемы
#26
0 0
У меня есть двухуровневые квартиры с 6 приборами учета. Ставят счетчики.
#27
0 0
Цитата
Sergey_P пишет:
Цитата
TPACCEP пишет:
...апну тему (как главный апальщик )...очень вредный жЫтель просит акт о невозможности установки в квартире ИПУ на ГВС, ХВС (дело в том, что нужно устанавливать 4 прибора т.к. 2 ввода ГВС и 2 ХВС)...составили акт - он пишет, что не согласен...и так два раза...грозит независимыми "экспертами" и жалобами в ГЖИ...Ваши мысли...
в моей квартире стоит 4 ИПУ ... 2 на хвс. 2 на гвс ... шли нахрен.
Уточню, уважаемый коллега. ИПУ на ХВС у Вас один и на ГВС один. Датчиков/расходомеров может быть сколько угодно, но ИПУ бывает один на ресурс.
#28
0 0
Цитата
Ильич пишет:
Уточню, уважаемый коллега. ИПУ на ХВС у Вас один и на ГВС один. Датчиков/расходомеров может быть сколько угодно, но ИПУ бывает один на ресурс.
если уж занудствовать то по полной, средств измерений (вроде так в 354) у меня 4, из которых попарно составлены 2 ИПУ.
#29
0 0
Именно так.
#30
0 0
Цитата
Сибиряк пишет:
Техническую невозможность должен доказывать житель, насколько я помню - его проблемы