Вопрос не новый наверное, но у нас вдруг резко всплыл.
Ситуация следующая:
Есть у нас дома с ГВС от ЦТП с циркуляцией, полотенцесушителями. Когда-то давненько, в большей части еще до появления правил 354ПП, были установлены теплосчетчики на системе ГВС. С тепловой энергией мы разобрались года 3 назад через суд (дошли до ВС РФ). Но остался вопрос с объемом воды.
Дело в том, что рас у нас стоят теплосчетчики в системе ГВС, то они считают в тоннах. И это правильно, так как вода при разной температуре (в подаче и обратке) имеет разную плотность, а тонна она всегда тонна. Ну мы распечатки по ГВС снимали и передавали в РСО, в тоннах. Договора у нас прямые. РСО не задумываясь до недавнего времени, несколько лет вычитали из тонн по ОДПУ кубы по ИПУ и разницу, КРСОИ выставляли нам, подставив единицу измерения м3.
Недавно их (РСО) осенило что из тонн кубы вычитать не корректно и норматив на подогрев и тариф в кубах, а не тоннах и написали нам писульку, что мол в тоннах больше распечатки принимать не будем, нам нужны кубы. На что мы им сообщили, что в чем проблема то, переведите результат измерения из тонн в кубы, возьмите плотность воды скажем при 60гр. и посчитайте, ну или давайте мы переведем если вы не в состоянии. На это нам ответили категорическим НЕТ. Нам сказали что плевать им на законы физики, какую-то там плотность воды при разных температурах, выдайте нам в кубах объем по подаче и обратке (циркуляции) мы сами посчитаем. Считать потребленный домом объем ГВС они конечно будут как разницу между подачей и обраткой но не в тоннах а кубах. Дать то эти данные мы им можем без проблем. Но мы посмотрели, посчитали и у нас получилось что из-за разной температуры в подаче и обратке у нас в среднем КРСОИ вырастет на 30 кубов не потребленной по факту горячей воды. У нас на некоторых домах норматив на КРСОИ меньше. Плюс их нагрев и водоотведение. А у нас и так почти все из этих домов перерасходники из-за наличия постоянной циркуляции и погрешности приборов. А тут еще добавится.
Если считать разницу в тоннах и потом перевести её в кубы, КРСОИ тоже немного подрастет но это лучше из двух зол. а еще лучше вообще отказаться от таких ОДПУ и считать по нормативу. Нас даже норматив с повышающим устроил бы, это были бы копейки по сравнению с тем что у нас выходит по этим ОДПУ.
Ну вот собственно вопрос:
У нас не у единственных такая система ГВС и хотелось бы узнать опыт коллег, как у кого определяют объем горячей воды поставленной в дом в централизованных циркуляционных системах ГВС. И кто как обосновывает расчеты. А может есть у кого и судебная практика или разъяснения.
Будем рады любой информации.
У нас имеется методика выполнения измерений МИ 2640-2001 "Массовое (объемное) количество потребленной воды в циркуляционных системах горячего водоснабжения жилых зданий", но она носит рекомендательный характер. Там сказано что нужно считать разницу в тоннах, но не сказано что её потом надо в кубы переводить. Также там дона оценка погрешности при таких косвенных измерений. Мы её дали почитать в РСО, пока изучают.
Всем откликнувшимся заранее спасибо.