Авария на микрорайоне системы отопления (старая магистральная решила прекратить своё существование труба на достаточно длительном протяжении) привела к тому, что разлившийся теплоноситель помипо прочих катастроф разогрел трубу водоканала с холодной водой так, что люди с утра, при попытке умыться, обжигались, а из туалетного бачёк был внезапно очень горячий на протяжении недели.
ТСЖ является исполнителем коммунальной услуги. Расчитывается с водоканалом по показаниям ОДПУ. О допустимых значения температуры ХВС в договоре с водоканалом, конечно же, нет ни слова. Да и водоканал если бы и хотел, то никак повлиять на кипяток в магистралях не мог.
Из нюансов, могу только добавить, что ТСЖ в своё время заморочилось, и подключило на тепловычислитель СПТ944, не только расходомер с трубы с холодной водой, но и датчик давления с этой трубы, и термометр (а так же есть ещё градусник уличной температуры, висящий на северной стороне дома, тоже подключенный и оставляющий записи в тепловычислителе)
Подскажите направление мысли, куда копать и есть ли шанс на успех?
(цифры в таблице и графики сделаны на основе часовых значений из тепловычислителя.)
t°C | V (м³) |
до 2° C | 0,00 |
до 4° C | 458,13 |
до 6° C | 47,54 |
до 8° C | 24,94 |
до 10° C | 16,37 |
до 12° C | 9,62 |
до 14° C | 33,72 |
до 16° C | 22,75 |
до 18° C | 33,23 |
до 20° C | 14,57 |
до 22° C | 13,97 |
до 24° C | 9,37 |
до 26° C | 29,46 |
до 28° C | 37,58 |
до 30° C | 77,51 |
до 32° C | 54,74 |
до 34° C | 81,53 |
до 36° C | 64,68 |
до 38° C | 71,49 |
до 40° C | 36,59 |
до 42° C | 21,40 |
до 44° C | 26,85 |
до 46° C | 13,26 |
до 48° C | 12,61 |
до 50° C | 5,50 |
до 52° C | 7,55 |
до 54° C | 5,19 |
до 56° C | 5,42 |
до 58° C | 1,01 |
до 60° C | 0,69 |
до 62° C | 0,00 |
Итого: | 1237,32 |