Добрый день, некоторые жильцы установили на несколько квартир (как правило 3 квартиры) общую тамбурную дверь.
При этом в доме есть пожарная сигнализация, на лестнично-квартирной клетке установленны датчики дыма, на каждом этаже пожарный водопровод и клапана дымодуления.
Как бы теперь нам сформулировать и донести до жильцов которые сделали глухую дверь что они уменьшили площадь дымодуаления, датчики там по 1-2 штуки в их коридоре остаются и т.д и т.п
к тем кто поставил двери и сверху решетку у нас вроде вопросов нет ( понимаем что не порядок).
Цель всего какая, составить предписание на полный демонтаж двери, но попросить на словах чтобы поставили сверху хотя бы решетку. И бумага на случай чего для пожарников будет что вот мы обращались к собственникам они не вняли. Вообщем нужно коллективное мнение[/QUOTE]
В обоснование посмотрите Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390. Формулировки найдёте там же.
Вы не орган гос/мун власти, предписание предъявлять жителям не вправе. Но для успокоения души можете его назвать так. Однако, в случае ЧП, вас не спасёт вручение предписания жителю.
Мы начали снос незаконных кладовок в межэтажном пространстве, просто с участковым и собственными силами. Пока снесли одну, другие не трогаем. Причина - негде хранить тот хлам, что у них валяется в кладовках.