[QUOTE]ГульнараМ пишет:
бытовые теплопоступления - интерполировать по заселенности (между 17 Вт/м2 при заселенности 20 м2/чел и 10 Вт/м2 при заселенности 45м2/чел)[/QUOTE]
А откуда цифры брали? (это мне для себя)[/QUOTE]
СНиП 23-02-2003. Г.6 пп. а,б
14.10.2016 15:53:00
[QUOTE]burmistr пишет:
[QUOTE]ГульнараМ пишет: И при фактическом расходе значения ГСОП, заселенности, воздухообмена и бытовых теплопоступлений отличаются от нормативных - по каждому интерполировать?[/QUOTE] да, но методика экстраполяции предполагает наличие готовых данных, между которыми ищется значение. Если в отношении этажей и ГСОП это посчитать можно, то по заселенности и прочему - проблема (если я не прав - поправьте)...[/QUOTE] бытовые теплопоступления - интерполировать по заселенности (между 17 Вт/м2 при заселенности 20 м2/чел и 10 Вт/м2 при заселенности 45м2/чел) |
14.10.2016 13:51:30
Правильно понимаю, что фактические расходы ТЭ на отопление (Гкал), ГВС (куб.м.) и ЭЭ МОП (кВт*ч) нужно перевести в кВт*ч/кв.м. и суммарный расход привести к расчетному?
И при фактическом расходе значения ГСОП, заселенности, воздухообмена и бытовых теплопоступлений отличаются от нормативных - по каждому интерполировать? Заранее спасибо за ответы! |
14.10.2016 10:05:56
Добрый день! Тоже возник вопрос в отношении фактических значений расходов. Как учесть не только изменения климатологические, заселение, но и качество ресурса по ПП354? Иными словами, что имелось ввиду под фразой "приведение фактических значений расходов к расчетным"?
|
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!