crm

До слета в Пятигорске осталось

  • 1
  • 1
дней

Форум

ГлавнаяСергей Петров

Сергей Петров

Форум

Дата создания

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Тема

Сообщение

Упорядочить

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Расчет Отопления в нежилом здании
 
Коллеги, находимся ответчиками в суде. Как правильно считать отопление нежилым?
Суть спора:
Собственник подал в суд на УК, мол неправильно считаем отопление для нежилых помещений. Используем формулу 3 и 3(6)
В формуле используем объем ТЭ на жилые помещения и площадь жилых помещений.
Для нежилых так же, используем объем ТЭ нежилых и площадь нежилых.
Собственник утверждает что нужно брать ТЭ жилых и нежилых и площади жилых и нежилых, потому что на жильцов ложится плата за отопление ОДИ, так как батареи ОДИ подключены к ИТП жилых.

В МКД 5 ИТП
1. Жилые (1 и 2 парадные), ИТП входит в состав ОДИ
2. Жилые (3 и 4 парадные), ИТП входит в состав ОДИ
3. Нежилые, ИТП входит в состав ОДИ
4. Паркинг (собственное ИТП нежилого помещения)
5. Фитнес (собственное ИТП нежилого помещения)

На суде запросили отчеты по ТЭ всех ИТП, но у нас только 3 отчета по ИТП1, 2, 3. По ИТП4 и 5 у нас нет данных, так как они в собственности нежилых помещений, у нас нет доступа.

Запрашивают через РСО.... Но тут встает вопрос. Мы когда считаем из объема ТЭ вычитаем объем ТЭ на ГВС, чтобы считать именно отопление.
Что если у ИТП4 и ИТП5 не ведется учет ГВС, ведь тот же паркинг и фитнес на прямых договорах и за ТЭ они платят в ТГК-1 (РСО), а за ХВС они платят в Водоканал (РСО). То есть им вести учет ГВС не надо...
Таким образом не понятно как учитывать их отопление в формуле 3...

Вот у нас вопрос, как считать отопление правильно?
#
Коллеги, находимся ответчиками в суде. Как правильно считать отопление нежилым?
Суть спора:
Собственник подал в суд на УК, мол неправильно считаем отопление для нежилых помещений. Используем формулу 3 и 3(6)
В формуле используем объем ТЭ на жилые помещения и площадь жилых помещений.
Для нежилых так же, используем объем ТЭ нежилых и площадь нежилых.
Собственник утверждает что нужно брать ТЭ жилых и нежилых и площади жилых и нежилых, потому что на жильцов ложится плата за отопление ОДИ, так как батареи ОДИ подключены к ИТП жилых.

В МКД 5 ИТП
1. Жилые (1 и 2 парадные), ИТП входит в состав ОДИ
2. Жилые (3 и 4 парадные), ИТП входит в состав ОДИ
3. Нежилые, ИТП входит в состав ОДИ
4. Паркинг (собственное ИТП нежилого помещения)
5. Фитнес (собственное ИТП нежилого помещения)

На суде запросили отчеты по ТЭ всех ИТП, но у нас только 3 отчета по ИТП1, 2, 3. По ИТП4 и 5 у нас нет данных, так как они в собственности нежилых помещений, у нас нет доступа.

Запрашивают через РСО.... Но тут встает вопрос. Мы когда считаем из объема ТЭ вычитаем объем ТЭ на ГВС, чтобы считать именно отопление.
Что если у ИТП4 и ИТП5 не ведется учет ГВС, ведь тот же паркинг и фитнес на прямых договорах и за ТЭ они платят в ТГК-1 (РСО), а за ХВС они платят в Водоканал (РСО). То есть им вести учет ГВС не надо...
Таким образом не понятно как учитывать их отопление в формуле 3...

Вот у нас вопрос, как считать отопление правильно?

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!