[QUOTE]
Ина_Я написал:
Меня больше интересует обратное, когда счетчик поверили в октябре, но пломба, допустим, имеется и не нарушена, на каком основании с апреля по октябрь нужно делать перерасчет?[/QUOTE]
Формально, в апреле у ИПУ закончилась поверка. Именно в апреле и значит апрель по среднему, так как ИПУ должен отработать полный месяц.
После поверки собственник должен его ввести в эксплуатацию заново.
[QUOTE]81(14). Ввод в эксплуатацию прибора учета после его ремонта, замены и поверки осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 81 - 81(9) настоящих Правил. [/QUOTE]
В заявке собственника должны быть показания на момент поверки
[QUOTE]81. Оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения.
Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора учета в качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем в том числе на основании заявки собственника жилого или нежилого помещения, поданной исполнителю.
В заявке указывается следующая информация:
[B]показания прибора учета на момент его установки[/B];[/QUOTE]
Поэтому, если собственник поверил в апреле, но не предоставил вам вовремя данные о поверке, в заявке будут реальные данные и потребитель не пострадает.
Если же припер позднее, хоть и поверил в апреле - основания для перерасчета спорные, так как мало поставить/поверить ИПУ, надо его еще и ввести.