[QUOTE]
ShtirlitzJK пишет:
Вопрос: как отмахаться от такой претензии? [/QUOTE]
[QUOTE]
vic пишет:
верхние этажи постоянно жалуются в ГЖИ и муниципальный контроль[/QUOTE]
Что касается отношений УО – собственник:
Приложение N 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора <1>:
в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
Т.е., от 0,3 кгс/кв. см до 6 кгс/кв. см – мин. значение отличается от макс. в 20 (Двадцать!) раз - это норма. По жалобе жильцов верхних этажей проведите замер давления в точке водоразбора, составьте акт (подписи собственников верхних этажей в акте приветствуются).
Что касается отношений РСО – УО.
Составляйте акт замера давления на вводе в дом (заранее проверьте исправность и прохождение поверки манометра, документы должны быть – «не подкопаешься»).
Письменно (второй экз. с отметкой в получении – у вас) оповещаете РСО о предстоящей проверке давления ХВ на вводе в МКД. Если РСО не пришлёт своего представителя (с доверенностью на право представлять интересы РСО при данной проверке), то приглашайте кучу свидетелей, можно пригласить местные СМИ, депутата… Фиксируйте проверку (фото, видео), в суде пригодится.